土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 滤池的问题

滤池的问题

发布于:2003-05-04 22:51:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问大家几个问题:
1、滤池的滤料多长时间更换或添加?
2、聚乙烯斜管的寿命多长?
3、孔室旋流反应池要增加流量加折板好还是加格网好?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haiyan_105
    haiyan_105 沙发
    砂滤料的更换主要看滤料筛分结果和滤池测试数据的是否在设计范围内。
    目前国内生产的乙丙共聚的斜管使用寿命是十年。斜管最忌会光照。
    2003-05-07 12:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • xiedequan
    xiedequan 板凳
    1.要看滤池反冲周期是否缩短,一般讲砂滤料只需添加无需更换,煤滤料由于反冲的原因可能会使粒径减小,需不定期更换表层滤料;
    2.斜管的寿命要看管理水平和光照时间,一般4-5年;
    3.孔室反应池增加流量还是再建新池,因为其与折板、格网池的反应机理不同。
    2003-05-06 13:55:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:)

我是一名大二学生,分专业,我报了环境给排水,不是非常了解环境给排水的现状及发展前景,各位老前辈可以介绍介绍吗?呵呵,谢谢了 :)

回帖成功

经验值 +10