电气工程
\
变压器
\
菜鸟求助:关于10/0.4 1600kva变压器的阻抗电压
菜鸟求助:关于10/0.4 1600kva变压器的阻抗电压
之前看到论坛里谈到10/0.4,1600kva的阻抗电压,说是6%。事后查了一下GBT 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求,其中说是4.5%;而 工业与民用配电设计手册第三版 中表2-22描述S9和S9-M系列是4.5%,表4-23描述SC(B)系列是6%。身为新人有些疑惑,求高手前辈解答,在此谢过了。
发布于
2011-07-29 14:36:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dy35909697
感谢区管的回答
2011-07-29 22:29:29
来自 PC
评论
举报
lingxuct
油变会小一点,干变会大一点,具体要看铭牌。
2011-07-29 22:28:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
dy35909697
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
14
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )