各位前辈好,目前我在做一个老菜场改造成商业用地项目。项目不大,但由于在居民区中,外形和红线限制很高。
该项目实际尺寸23M*26M。平面图如下。
该项目两层+天台,设计总高8.3M,进门前6M为一层,仅设压型钢板屋面,不上人。
后侧右边部分为既有建筑,仅进行加固,不改变结构。
外侧红墙为老建筑,是一点也不允许动的。现甲方希望沿外墙内侧立柱,一是对外墙进行支撑保护作用,二是形成结构柱支撑体系。
我目前遇到的两个问题,一是沿墙设柱采用柱下独立基础,势必突出红线,是不允许的,我去咨询老师,他说,要么做静压桩(这么小的工程不切合实际),要么立柱不设基础(我经验不足,不敢如此冒险)。理正工具箱里我不知道这种基础可以用否,是否有意义,尤其是角柱。
还望各位不吝赐教。此外,该项目在上海地区,施工方觉得1.5M的基础埋深太多,有经验的设计师觉得基础埋深最少能多少呢?
其二是建筑师想设立一个4.2M高的三折悬挑楼梯。我用理正工具箱的异型楼梯可以算得楼梯以及两固端内力。但由于该楼梯较大且悬挑,接地基础拟采用条形基础,不知有何设计算例可以参考或方法可以讨教。
多谢各位。:)
[
本帖最后由 menglangzilong 于 2011-7-29 14:06 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳基础平面偏心需要考虑基底零应力区问题,需要按照要求计算。另外基础埋深根据地基规范最小不小于0.5mm(岩石地基),一般老土层,根据常规经验1.0~1.2m都是可以的,当然,基顶标高必须低于室外地坪以及水沟标高
回复 举报