土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 仓库配电房布置求教--附图
现有一仓库配电房设计,仓库面积15000m^2,按40W/m^2设计,总电量预定600KW.
原配电房布置如图,现因建筑面积无法保证,须将配电房缩小,请大家帮忙看下哪个地方可以减的,按规范似乎都不可以减啊.

1149381393285.JPG

全部回答(3 )

  • jinchen9408
    1

    1、采用低压补偿装置,低压配电室重新布置
    2、采用干变
    2006-06-12 21:35:12 来自 PC 评论 举报
  • lee1211@co163
    多谢了,另有一问题,为什么无必要设高压电容补偿?
    2006-06-12 19:40:12 来自 PC 评论 举报