土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 真不知道这怎么拍着脑袋选的泵,你们觉得呢

真不知道这怎么拍着脑袋选的泵,你们觉得呢

发布于:2011-07-29 13:28:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
急!离心泵选型问题

离心泵参数:流量100m3/h,杨程20m,功率11kw

主要用于螺旋板冷凝器的循环水,现水泵运行时压力达到了0.4MPa

配管问题:水泵出口标准为DN80,但实际的管道管径为DN65;螺旋板本身阻力大,一般的压降在0.03MPa左右,共有6台并联使用.

问:由于使用点及管道阻力问题造成泵输出压力超出设计的值,那么泵的输出流量是不是降幅很大?会降50%以上吗?

望大虾能指点,能有具体的计算数据最好了,非常的谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tangshunhu
    tangshunhu 沙发
    需要水泵资料或是买水泵的找我.免费提供服务.
    2011-10-05 13:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • xflin519
    xflin519 板凳
    1、流量100m3/h,用DN80的管路有问题
    2、水泵扬程20m,出口压力0.4MPa,是由于水泵进口叠加了回水压力。但明显水泵是在小流量点运行。
    3、因为是闭式循环,水泵扬程只要考虑管路损失,不必考虑泵送高度
    2011-09-29 16:24:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!离心泵选型问题

离心泵参数:流量100m3/h,杨程20m,功率11kw主要用于螺旋板冷凝器的循环水,现水泵运行时压力达到了0.4MPa配管问题:水泵出口标准为DN80,但实际的管道管径为DN65;螺旋板本身阻力大,一般的压降在0.03MPa左右,共有6台并联使用问?由于使用点及管道阻力问题造成泵输出压力超出设计的值,那么泵的输出流量是不是降幅很大?会降50%以上吗?望大虾能指点,能有具体的计算数据最好了,非常的谢谢