手里有一个甲类车间,释放的污染物为乙醇、氨气、邻甲基苯胺、发烟硫酸、盐酸,释放量工艺的提供不了,要我做通风设计,风量该怎么取呢?
化工采暖通风设计规范中规定,如果不知道释放量,可采用换气次数,乙醇是8次/h,氨水是6次/h,邻甲基苯胺是12次/h,发烟硫酸是5次/h,盐酸是5次/h。
几种物质的性质如下:
乙醇 非常易燃
氨水 腐蚀性物质,会导致灼伤,环境危害物质,避免排放到环境中
邻甲基苯胺 有毒 易爆 刺激眼睛 避免排放到环境中
发烟硫酸 腐蚀 刺激呼吸道
盐酸 腐蚀 刺激眼睛和呼吸道 有毒
规范中还规定:数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体同时散于空气中时,稀释通风换气量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需的空气量总和计算。
难道我要去换气次数为22次/h?林甲基苯胺和氨气避免排放到环境中是不是需要处理下呢??又没有释放量,处理咋弄呢?
谢谢各位了!!感激涕零!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • szdingo
    szdingo 沙发
    观望中。。。学习中
    2011-07-29 17:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • chenkaiyang1985
    有木有 有木有人啊
    2011-07-29 16:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家做泵房的通风量计算时,如何计算泵的散热量?

请教大家做泵房的通风量计算时,除了换气次数算法外,还有一种是根据泵的散热量计算出风量,那大家都是如何计算泵的散热量呢?

回帖成功