土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水

给排水

发布于:2011-07-29 10:29:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
QQ截图20110729102819.png QQ截图20110729102819.png


请各位对我这个设计点评点评

QQ截图20110729102819.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhoujunqq
    zhoujunqq 沙发
    哦哦 我会改进的 谢谢
    2011-07-29 14:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • zt_email
    zt_email 板凳
    图有点小,看不太清楚
    存在一个方案性的问题:看建筑平面,应该是两个防火分区吧?应该根据防火分区,分系统设置喷头和管线,每个防火分区均应设置水流指示器和信号阀
    2011-07-29 10:47:29

    回复 举报
    赞同0