土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:给水管穿电梯间问题

请教:给水管穿电梯间问题

发布于:2003-05-04 15:55:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一梯两户十一层高层,电梯间两边为管井,一侧为电,一侧为水。甲方要求水表出户,请问远离水管井的一户给水管如何引入?势必穿过电梯间,有什么规范或特别的要求吗?或者怎样绕过电梯间,大侠碰到此类问题如何解决。

小弟刚开始做水,望各位大师指点一二:)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mantou19811228
    埋好管路,尽量做标记.提醒土木施工人员多加小心.
    2003-05-05 20:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • vectra
    vectra 板凳
    十分感谢hai_,我也正考虑这样做。
    我的顾虑是,塑料管如PPR可以埋在公共面层吗,会不会容易损坏。
    2003-05-05 16:36:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多