土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 热继电器整定值不对

热继电器整定值不对

发布于:2011-07-28 22:04:28 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
电机启动电流值远大于150A,而电机本身不动的是属于风机型负载,启动时间较长,所以热继电器容易跳闸。因此用DZ20-150A空气开关作为启动时短路保护,可整定至10Ie,启动时将热继电器短接,转入正常运行时取消短接即可。
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯专用变容量计算问题

网站上下了份《市政电气设计100问》,其中有这么一段关于变压器选择的如附件所示。不知道计算容量公式是怎么来的。其中的0.4是怎么取的。总之就是这段话没看懂,希望高手给解答下。

回帖成功

经验值 +10