土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 热继电器整定值不对

热继电器整定值不对

发布于:2011-07-28 22:04:28 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
电机启动电流值远大于150A,而电机本身不动的是属于风机型负载,启动时间较长,所以热继电器容易跳闸。因此用DZ20-150A空气开关作为启动时短路保护,可整定至10Ie,启动时将热继电器短接,转入正常运行时取消短接即可。
  • 功能非常强大的整定值计算软件
  • 继电器故障分析及处理
    热继电器是厂矿企业使用较普遍的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部分组成,它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构随之动作的一种保护电器。
  • 本模型为中间继电器的SW模型,电气元件,模型不含参数,仅做设计参考,欢迎下载!中间继电器模型用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理
  • 热过载继电器的热元件直接或经过电流互感器接到电动机电路中。当电动机过载时,主双金属片被加热到动作温度,使继电器动作,分断电动机的动力电路,使电动机免受过载而损坏。热过载继电器的动作时间与过载电流的大小
  • 热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为
  • 去了密码的
  • 图纸使用Inventor2019绘制,内含stp格式文件,可以用solidworks等三维软件打开使用。JR36-20热过载继电器。JR代表热过载继电器,36代表设计序号,20是基本规格代号,表示每一
  • JR36系列热过载继电器适用于交流50Hz,电压至690V、电流至160A的电路中,用作交流电动机的过载保护。带有断相保护装置的热继电器,还可以在三相电动机一相断线或三相严重不平衡的情况下起保护作用,
  • JR36系列热过载继电器适用于交流50Hz,电压至690V、电流至160A的电路中,用作交流电动机的过载保护。带有断相保护装置的热继电器,还可以在三相电动机一相断线或三相严重不平衡的情况下起保护作用,
  • 文件名称:三极热敏式过载继电器,三极热敏式过载继电器设计用于防止交流电路出现过载、相位故障、启动时间过长和电动机长时间失转等问题。可调整继电器调节刻度盘...
  • 本模型为热过载继电器设计模型当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。本模型为Solidworks2014设计建模,模型可
  • 一种热继电器复位装置,采用钣金做固定支架,用传动钢丝绳作为机械动力传送;用于热继电器脱口时使用,在不打开配电设备防护板时,可以轻松复位,再启动设备,安全可靠,安装方便,通用性强。喜欢的下载一起学习交流
  • 此模型是一款西门子热继电器3RU21160AJ0,热继电器的工作原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器
  • 包括电容,继电器等元件所有技术参数计算
  • 电动机、变压器、线路继电保护计算
  • 开关整定计算软件
    根据供北京电局的要求在工作中总结的开关整定值计算公式,本公式只要输入变压器、主进开关、联络开关就能直接算出主进和联络开关的整定值,而馈线开关的整定值需要每次输入一次馈线开关输入一个馈线开关的整定值。
  • 继电器NO电气元件符号素材模板
    热继电器NO电气元件符号素材模板,制图清晰,可供设计师参考下载!
  • 继电器电气元件符号素材模板
    热继电器电气元件符号素材模板 热继电器电气元件符号素材模板
  • 本模型为一款继电器热铆封透气孔机,用于点胶后的继电器透气孔的铆封。包含入料机构,入料切换机构,剥叉机构,热铆封机构。结构非常的值得借鉴参考,欢迎下载。...

阅读下一篇

路灯专用变容量计算问题

网站上下了份《市政电气设计100问》,其中有这么一段关于变压器选择的如附件所示。不知道计算容量公式是怎么来的。其中的0.4是怎么取的。总之就是这段话没看懂,希望高手给解答下。

回帖成功

经验值 +10