28X2米轻钢厂房,钢梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷载比较大,截面为(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段连接点左右翼缘差别很大,这样设计是否合理?为什么?如果第三段和第四段连接点左右腹板高度也不一样,是否可行?为什么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jgw100
    jgw100 沙发
    这截面的变化太大,而且是接头的地方居然截面不一样,我以前没有遇到过,我自己的原则就是,在接头的地方腹板的高度一致,而整个梁的翼缘厚度和宽度一样。我认为这样在接头的地方不会出现材料应力突变很厉害的情况。
    2006-06-07 17:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • ygd71
    ygd71 板凳
    晕!死套程序。按塑性弯矩设计,中部节点处的弯矩进行必要的释放.搞定!!!