以下都采用PKPM-SATWE进行计算:
1、一个无地下室10层的结构模型,除电梯筒是剪力墙外,其余均为框架柱。。
首层框架柱倾覆弯矩达到58%
采用框剪体系计算时,由于框架的剪力百分比超过20%,0.2Q0调整系数为1,并未进行调整。
计算结果配筋、周期、位移等指标均与采用框架结构计算相同。
问题一:请问大家该模型是应该采用框架体系计算 还是采用框剪体系计算呢?

2、抱着疑问,我拿了一栋26F的框剪结构进行试验,分两稿计算
(1)、按框剪结构计算,取消0.2Q0调整;
(2)、按框架结构计算。
得出结果:两个计算结果是完全相同的。。
问题二:请问大家,在电算时,取消0.2Q0调整后,分别采用框架结构和框剪结构计算,结果会有什么区别?原因??
  • 天柱
    天柱 沙发
    第一种情况见高规JGJ3-2010第8.1.3-3,按框架-剪力墙设计,框架部分的抗震等级和轴压比限值按框架结构采用。
    2011-07-29 06:37:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层单跨,跨度12米的框架结构厂房能做吗?

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)