求教:钢铁企业10KV供电线路的电源进出线柜继电保护如何计算
求教:钢铁企业10KV供电线路的电源进出线柜继电保护如何计算
根据三相短路电流计算出的数值普遍较大而且还找不到具体的相关电抗值。
求教有经验的同志,有没有别的计算方法,即经验计算法
我知道有一种方法,过流值是所带所有负荷的全部计算负荷计算出的电流值乘以可靠系数,但可靠系数取值具体有没有明文规定取多少
还有速断值如何求
发布于
2011-07-28 20:27:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
设计手册中有计算方法,一般进线只设过流(或带时限速断),与上一级保护相匹配。
因为进线的过流保护是下面各出线速断的远后备保护,知道这点,就可以计算了。
[