土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于蒸发冷选型时冷凝温度确定的疑问

关于蒸发冷选型时冷凝温度确定的疑问

发布于:2011-07-28 17:14:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!首先描述一下我要问的问题:
我们平常在蒸发冷选型时,要用到几个参数:湿球温度、冷凝温度、排热系数;
排热系数的确定需要湿球温度和冷凝温度,湿球温度好确定,但是冷凝温度我们平常
都按照比湿球温度高8~15℃,但是根据设计经验就这一个范围所引起的排热系数差别
很大,最后直接影响蒸发冷选型。
所以我想请大家各抒己见,谈一谈自己对于这个问题的理解,我还有一个疑问在我做
氨系统和氟系统蒸发冷选型设计时总感觉冷凝温度取值应该是不一样的,请帮忙解释,
谢谢大家!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    少做空调,学习了!!
    2017-03-15 14:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    在蒸发式冷凝器中,蒸发管润湿表面的水分蒸发而引起的换热约占全部换热量的80%左右,因此水分蒸发的快慢直接与冷凝温度有关。在一定风速下,水分蒸发速度取决于室外空气的相对湿度,因此,以湿球温度为基准,考虑适当温差而确定t冷凝,其计算式为
    t冷凝=t湿+(5~10) ℃
    式中,t湿为与室外计算温度相对应的夏季湿球温度(℃)。
    热湿地区不宜采用蒸发式冷凝器。
    2011-08-04 14:32:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

各位老师: 比泽尔压缩机中压代表那部分压力?

回帖成功

经验值 +10