土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 4P双切开关前的断路器为什么需3P而不能4P?
我们工程的设计图纸设计院互审时,对正压风机的配电系统图中:双电源自动切换开关前端的4P断路器要求改为3P,这是为什么呢?

全部回答(20 )

  • zoexia1989
    那漏电保护开关用4P的吗
    2014-03-18 09:48:18 来自 PC 评论 举报
  • 注册电气师
    7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
    1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
    2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
    3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
    4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
    5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
    应该4P
    2014-01-28 22:57:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10