我们工程的设计图纸设计院互审时,对正压风机的配电系统图中:双电源自动切换开关前端的4P断路器要求改为3P,这是为什么呢?
发布于
2011-07-28 17:09:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
zoexia1989
那漏电保护开关用4P的吗
2014-03-18 09:48:18
来自 PC
评论
举报
注册电气师
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
应该4P