洁净空调系统
7.33 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
请问在具体工程中如何选择防火阀是常开还是常闭?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
blooding-eyes
沙发
6--8米是有点小,我设计国的基本都在十米左右,一般噪音不会超标,即使再大一点也没关系,只要不过15基本没问题
2006-06-06 09:06:06
赞同0
-
xyzjm12
板凳
主風管流速14 M/S的我設計過,那是不得已而爲之,受空間限制。但在系統啓用後,好像也沒什麽不正常,至于噪音也未超標。平常我都一直控制在11 M/S