讨论多层建筑屋顶水箱出水管是否要加增压泵

发布于:2011-07-28 16:45:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
先看着两个标准
1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施.
2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水”
这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?
如果以防火规范为准,那是不是每个屋顶水箱出水管上都应设置增压泵。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • sjzuwst
    sjzuwst 沙发
    楼主想错了,那个明白人说得很对
    2014-09-24 10:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 梁工1986
    梁工1986 板凳
    没冲突,最高位设计消防水箱,设了不代表就能满足最不利点的压力要求,不满足就加稳压设备。
    2013-12-25 17:12:25

    回复 举报
    赞同0