土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于照明回路的消防控制

关于照明回路的消防控制

发布于:2006-06-03 15:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请
1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。
2.是否允许使用三极的接触器?
望热心的大虾解答一下。

1149319654959.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • myzhangyi
    myzhangyi 沙发
    同意2楼分励脱口基本上应用于应急照明箱的进线开关处,单一回路还是接触器
    2006-06-03 18:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • peca
    peca 板凳
    1.可以利用分励脱口器断开非消防线路,但是单一照明回路一般用使用接触器,因为微断是没附件的。对于非应急照明箱则可以断开进线断路器。
    2.不能使用使用三级接触器断开单相照明回路
    2006-06-03 16:25:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。