土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电装置内连接导线挂锡是否合理?
低压配电装置内连接导线挂锡是否合理?国标有此规定吗?

全部回答(6 )

  • jk_00
    以前的工艺守则里规定多股导线端头必须挂锡,现在仍在执行。至于无挂锡冷压的规定我还没有见到。
    2006-06-06 09:32:06 来自 PC 评论 举报
  • 张元方
    大家是否学习过以前及近几版的劳动部的电工培训教材,这部分有变化,对端头已经没有必须上锡的要求了.北京的前几年的教材还不行,最新版的有所放松.国外的也有上锡的,上锡是上锡,上锡的部位也不是你们所理解的那样,应当在压接部位外.国家标准的导电性连接的要求很明确,就是不能施压在易变形的物体上,除非有足够的证据表明这种变形能够被弹性部件补偿,以保证接触压力,当然原话我想不起来了,需要的话可以另外抄一遍.
    2006-06-06 08:43:06 来自 PC 评论 举报