版式换热器进出口能互换连接吗
版式换热器进出口能互换连接吗
在中央空调系统一般都要用到版式换热器,在用到此设备时我有如下问题需请教各位:
1、一次侧和而次侧可以互换连接么
2、一般来说一次水进板换应该是低进高出,二次水就是高进低出了,但有时为了现场施工方便一次侧是否可以高进低出,二次侧低进高出
发布于
2006-06-03 13:42:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
splqf
能保证逆流传热也是可以的,但不建议更换,有些换热板片包括还有热混合板,如果擅自更换很容易达不到换热效果的.
2007-08-14 12:27:14
来自 PC
评论
举报
hyy-nuantongwudi
竟瞎说,二次侧应该是低进高出,进口和水泵出口相连,好好想想吧,一次侧高进低处!!