阅读下一篇
紧急求助~~~~50w平公建的柴发,变压器选择领导揽了个大项目,从来也没干过,时间紧,任务重,和单位老总讨论出个初步方案,存在些疑问,恳请论坛各位高手指教,建筑概况:地下共1层,面积13万平米(规整的长方形长度),主要使用功能为汽车库,共85个防火分区;其中人防面积约2万平(物资库),地上6栋普通高层写字楼+1栋超高层27层写字楼总面积37万平;机房设置:地下设4个变电所,二个柴发机房(左右俩侧),一个人防固定电站。甲方提出厨房电量500KW需要双电源,请问各位柴发容量怎么选择,如果是2路市电,柴发需要考虑消防负荷吗?如果是一路市电柴发需要考虑哪些负荷呢?我们老总定的方案是:1.仅考虑地下一层四分之一面积(22个防火分区)的消防负荷,2.全部面积的应急照明(按50万平x1瓦/平=500KW考虑);3.一栋超高层的消防负荷4.消控中心电讯总机房100kw。5.地下消防泵 600kw。1~5之和做为该建筑物总消防负荷。最后柴发选择为4台1000KW.这个方案是否存在欠考虑的内容?谢谢~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
iamliuyong
沙发
第一题量钢都不对,真不知道出题目的人还给真题的人打字出错?
2011-08-04 00:10:04
赞同0
-
iamliuyong
板凳
这道题目绝对有问题,又告诉你了电压损耗,又告诉你了功率传输,但是经潮流计算出来的电压损耗却对不上,不知道什么意思!另外电压固在11KV,是指的什么》?母线电压?
2011-08-04 00:06:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报