土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问,刚刚接触到一种故障指示器。他们声称可以检测接地相电压?

求问,刚刚接触到一种故障指示器。他们声称可以检测接地相电压?

发布于:2011-07-28 11:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问,刚刚接触到一种故障指示器。他们声称可以检测接地相电压?
故障判据: 1、短路故障判据(出厂前可调整参数):
(1) 线路上电:负荷电流≥5A or 线路电压≥3kV(30秒以上)
(2) 故障启动条件:
当负荷电流IL小于等于200A时,ΔI≥100A
当负荷电流IL大于200A时,ΔI≥1/2*IL
(3) 故障持续时间:≤10S
(4) 线路停电:负荷电流≤5A and 线路电压≤1kV

2、接地故障判据1(适用于架空线路、单相电缆场合,出厂前可调整参数):
(1) 线路上电:电流≥5A 并且 电压≥3kV(30秒以上)
(2) 接地暂态电流(接地瞬间电容放电电流)增量:≥30A ;110kV线路为≥400A
(3) 接地相电压下降比例:≥3%
(4) 接地相电压下降时间: ≥60S,电容放电时间:0.1~10ms/2S
(5) 接地相总电流:≥5A

原网址如下: http://www.bjlpk.com.cn/cp1.html

我就有点奇怪了,就3个故障指示器,并且没有与地接触。它是如何检测到相电压的?
望知情的解答一下!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源自动转换装置控制回路短路保护及分断能力的探讨

双电源自动转换开关的电压取样及控制回路的电源一般都是通过主回路直接取的,然后通过电阻分压、整流之类的。碰到过这样的情况,二次回路出现短路故障,控制器烧的一塌糊涂。额定电流大点的双电源装置一般都是安装在离变压器距离不是很远的地方,其二次回路的短路电流也非常大,靠双电源二次回路的熔断器是根本无法将其分断的,大家有没有更好的办法,或者您所遇到的产品采用其它方法来规避了这种问题,请拿来一起分享一下吧