请教BV/BVR线可以在露天有盖桥架内敷设吗
请教BV/BVR线可以在露天有盖桥架内敷设吗
请教BV/BVR线可以在顶楼涕级式热镀锌桥架(有盖)内敷设吗?本人在电工手册上看到这样一句话:桥架内可敷设导线。但电气施工质量规范(GB50303-2002)没发现明确答复。故犯难了?
发布于
2006-06-03 11:56:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tnazxc
BV/BVR线可以在顶楼涕级式热镀锌桥架(有盖)内敷设,但敷设工艺应更讲究,垂直敷设时应每隔1M距离作固定,转弯转弯位置要留足够长度,引出引入位置加绝缘层,防止导线受损,在很多例工程中应用,效果还可以。
2006-06-03 17:03:03
来自 PC
评论
举报
sqh1971
我认为可以的,我在北京遇到这种情况,监理允许.但是必须注意防水,防火.我是这样施工的,定做特制镀锌桥架,带有上述功能.