【求助】关于主变保护的问题,请教高手!~~

发布于:2011-07-28 10:04:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
以往做35KV变电所二次设计的时候,主变的主保护与后备保护我们这里都是分开的。
现在做一个变电所的二次设计的时候,看到厂家的图纸中主保护与后备保护合用了一组CT的二次回路,感觉很奇怪,询问厂家后,厂家给出的答复是:没有问题。。他们11万与22万都是这么做的。。。

可我总记得在哪里看过,主变的差动保护CT得单独一个绕组。主保护与后备保护的电流回路得分开设置。可现在盲目的找,找不到在哪里了。。。晕死了。。请教继保高手解答一下啊。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogaizi
    xiaogaizi 沙发
    一般一个绕组就行了
    2011-10-13 21:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • huqd_0323
    huqd_0323 板凳
    中压系统保护嘛,有钱就分开用,想省钱就共用,好像没有明确的规定吧。刚从一个百万兆瓦机组的电厂回来,人家CT倒是准备了两个绕组,但是保护装置差动和后备是同一个装置实现的,最后只好浪费一个绕组了。还是要看设备负载大小重要性,综合考虑经济因素。
    2011-10-13 11:04:13