阅读下一篇
请高手指教:户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
xiaogaizi
沙发
一般一个绕组就行了
2011-10-13 21:34:13
赞同0
-
huqd_0323
板凳
中压系统保护嘛,有钱就分开用,想省钱就共用,好像没有明确的规定吧。刚从一个百万兆瓦机组的电厂回来,人家CT倒是准备了两个绕组,但是保护装置差动和后备是同一个装置实现的,最后只好浪费一个绕组了。还是要看设备负载大小重要性,综合考虑经济因素。