P335页:
系统新风量确定必须考虑下列三个因素:
(1)卫生要求(2)补充局部排风(3)保持空调房间正压要求
P336页:“应取上述三项中最大者作为系统新风量的计算值”
按《暖规》6.3.14条:(2)与(3)都是向外排风,应叠加,这也才合理。教材肯定有错!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qinghua401
    qinghua401 沙发
    你说的有道理 教材上是讲因素,最大值很明显应该在1与3两者中取值
    2011-10-12 10:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • liuhuzhou521
    liuhuzhou521 板凳

    教材是一般性概述,不能说是错误,按照你的理解可以只保留1和3了,其实教材是分开考虑了,在不考虑1的前提下,如果是负压房间,就应该以2为标准,如果是正压房间,就应该以保持空调房间正压要求的风量为标准,这个时候保持空调房间正压要求的风量包括排风量与渗透风量之和。需要具体情况具体计算,不能一概而论说教材错误,教材是理论,是设计要达到的目标。