【求助】发电机出口母线发热严重,怎么解决?
【求助】发电机出口母线发热严重,怎么解决?
我厂有一台机组刚刚更换了全绝缘铜管母线,母线分段,接头连接,每段都有屏蔽接地,均通过构架,构架连接在一起单点接地。存在以下问题:
1、抱箍处母线温度高;
2、母线弯头处温度比其他地方高;
3、母线附近的接地构架发热严重;
求助高手。谢谢。
发布于
2011-07-28 00:45:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
gych95
发热可能是导体相与相之间距离太近,临近效应使导流能力降低尤其B相;支架有封闭环形产生涡流对于6300A支架我们都用不锈钢的,软连接发热就是规格不满足,软连接是矩形的导流不好所以电流密度要考虑的更低些
2011-10-06 11:02:06
来自 PC
评论
举报
laoban03111
我现在也是怀疑这个
2011-08-18 21:43:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
laoban03111
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.1 万条内容 · 655 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
-
gych95
加载更多我现在也是怀疑这个