土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教超高层消防水泵接合器如何设置
请教超高层消防水泵接合器如何设置

全部回答(6 )

  • hengny
    分区做,每个区单独设置一套。
    2011-08-05 15:07:05 来自 PC 评论 举报
  • mmgps
    按照GB50084 10.4 水泵接合器
    10.4.1 系统应设水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。
    10.4.2 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。
    肯定是要设水泵结合器啰。我们的超高层项目审图的就提出来了这条,而设计只设了低区和中区的水泵结合器。    2011-08-03 08:12:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10