请教超高层消防水泵接合器如何设置
请教超高层消防水泵接合器如何设置
请教超高层消防水泵接合器如何设置
发布于
2011-07-27 17:08:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hengny
分区做,每个区单独设置一套。
2011-08-05 15:07:05
来自 PC
评论
举报
mmgps
按照GB50084 10.4 水泵接合器
10.4.1 系统应设水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。
10.4.2 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。
肯定是要设水泵结合器啰。我们的超高层项目审图的就提出来了这条,而设计只设了低区和中区的水泵结合器。2011-08-03 08:12:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lixy5618
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
74
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
