土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 顶管过程中的软弱地基注浆处理

顶管过程中的软弱地基注浆处理

发布于:2006-06-02 19:54:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
顶管过程中,如遇软弱地基一般采用粉喷桩、注浆等方法加固。现有一个事例请大家帮着出出主意:
一工程已确定采用注浆方法加固管底软弱地基。
首先讨论的是:采用从地面注浆还是从管内注浆。因从地面注浆,管顶以上部分土质较好,不需处理加固,故管顶以上部分需要空钻,增加造价,故采用管内注浆。如采用管内注浆,将有两个问题存在:将该段管道顶完后,再注浆,还是顶进一段后(如顶进一节2m管道)后再注浆?(该段管道共50m长)此间存在,如顶完后再注浆,管道有可能在顶进的过程中就出现下沉的现象,将导致后续纠偏过程,如纠偏不好,导致管道拱起,路面拱起。如采用顶进2m管道后注浆,将导致施工难度增大(因在顶管工程中,需取土),工期较长;同时在注浆过程中如出现跑浆,将直接导致管道抱死,无法顶进。
从我个人的角度,我倾向于管内注浆,并且是边顶边注,注浆时采用新型的二重管无收缩双液注浆,不知是否可行?
大家给个意见,看看那种方法较好。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 牧狼王
    牧狼王 沙发
    边注浆加固边顶管不合适,注浆的目的是为了加固地基,以防止管道在顶进过程中出现“磕头”“跑偏”等现象。边注浆边顶管起不到对地基加固的目的。
    2006-08-12 10:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • dayinqier
    dayinqier 板凳
    我们这有一个海塘处的顶管式涵闸,也是软土地基,2.2m钢筋砼顶管,基底没做任何处理,直接顶进.已建成运行一年,情况良好.
    我就想问楼上的,基底为软土的顶管,必须要对基础进行处理吗?
    2006-08-07 20:03:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加氯设备

二氧化氯发生器

回帖成功

经验值 +10