土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 弱弱问题 关于高压跳机

弱弱问题 关于高压跳机

发布于:2006-06-02 17:31:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷设备为carrier水冷机组,名义制冷量每台573.8kw,2台并联,使用2台良机LBCM100冷却塔,主要用作生产设备冷却。3年做过一次水处理,好像没做好,现在一到高温季节就运行一段时间有高压跳机现象,请教各位大虾,可能什么原因引起,还要什么数据吗,谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • bbdd123
    bbdd123 沙发
    至少要选用LBCM-125的冷却塔,保险一点选LBCM-150
    2007-07-02 10:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • bbdd123
    bbdd123 板凳
    很明显啊,看制冷量573KW和冷却塔LBCM-100,冷却塔小了,冷却水不足。当然跳高压了。
    2007-07-02 10:08:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于热泵型空调何时需要电辅热

地点在云南地区,冬季室外计算空调温度为1℃,室内要求201℃;考虑选用热泵型空调,涉及给电气提条件,是否考虑电辅助加热,电辅助加热一般在何时情况下使用,是不是在室外温度过低的情况下使用呢,寻求帮助

回帖成功

经验值 +10