弱弱问题 关于高压跳机

发布于:2006-06-02 17:31:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷设备为carrier水冷机组,名义制冷量每台573.8kw,2台并联,使用2台良机LBCM100冷却塔,主要用作生产设备冷却。3年做过一次水处理,好像没做好,现在一到高温季节就运行一段时间有高压跳机现象,请教各位大虾,可能什么原因引起,还要什么数据吗,谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • bbdd123
    bbdd123 沙发
    至少要选用LBCM-125的冷却塔,保险一点选LBCM-150
    2007-07-02 10:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • bbdd123
    bbdd123 板凳
    很明显啊,看制冷量573KW和冷却塔LBCM-100,冷却塔小了,冷却水不足。当然跳高压了。
    2007-07-02 10:08:02

    回复 举报
    赞同0