土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 施工中应保证与35kV裸架空线的安全距离为多少?

施工中应保证与35kV裸架空线的安全距离为多少?

发布于:2006-06-02 16:23:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
哪位大侠能指教一下。建筑施工中应保证与35kV裸架空线的安全距离为多少?应查哪本规范?




全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • daikai
    daikai 沙发
    国家电网公司电力安全工作规程
    (变电站和发电厂电气部分)

    设备不停电时的安全距离
    电压等级
    (kV) 10及以下
    (13.8) 20、35 63(66)、110 220 330 500
    安全距离
    (m) 0.70 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00
    注 表中未列电压按高一档电压等级的安全距离。
    2.1.4 10、20、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
    2.1.5 户外35kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2-2设置行车安全限高标志。
    表2-2 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离
    电压等级
    (kV) 35 63(66) 110 220 330 500
    安全距离
    (m) 1.15 1.40 1.65(1.75注) 2.55 3.25 4.55
    2006-06-22 17:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • cangyi811207
    cangyi811207 板凳
    规范上要求最其码应该在0.6~1m以上。
    2006-06-02 19:12:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我这有电气规范(供配电方面)资料希望给大家共同学习

本人经过长期整理,有些地方虽然还有一点不完善的地方,请大家共同努力,我这些资料希望对大家有帮助,我的电气规范资料不是很完全,不过我会加快完成版的出世的!

回帖成功

经验值 +10