大家好!我是刚毕业的学生,我现在做的是小区室外给水管道安装的预算,在泵房安装中,我遇到了问题,请大家指点一下
1在接水泵的管件中,顺序是这样的:闸阀-止回阀-软接头-大小头-水泵-大小头-软接头,水管管材是球墨铸铁管。请问:是不是只有阀门的地方才要承盘和插盘?什么地方需要法兰?压力表是不是接在第一个大小头处?谢谢!
2在室外管道中,用的是PPR管,管径de90,de70 de75的 ,好象没有这样型号的阀门,请问是不是要用相近的型号的阀门?谢谢!在这种管道中,阀门是不是要用法兰?还是法兰阀门?
因为我没有经验,所以问的问题让大家见笑了,我会好好学习的,希望大家多多指点!谢谢!


  • fu
    fu 沙发
    首先看清楚施工图连接要求,一般泵房很少用铸铁管,阀们连接采用法兰或螺纹,PPR管有专门的连接方式,看产品技术要求
    2006-06-02 16:57:02