请问管道热补偿具体是什么意思?自然补偿又是怎么回事?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yuantemple
    yuantemple 沙发
    当弯管转角小于150度时,能用作自然补偿,大于150度时不能用作自然补偿。
    自然补偿的管道臂长不应超过20~25米,弯曲应力不应超过80MPa。
    动力管道设计中自然补偿常用的为L形直角弯、Z形折角弯及空间立体弯三类自然补偿。
    2007-02-06 14:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳

    一般架空蒸汽管道使用导向支架,主要确保管道位移方向,
    至于补偿器的作用,主要是降低管道应力,防止管道薄弱环节的应力破坏