土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
人才招聘
\
企业招聘
\
这样确定水表口径行吗
这样确定水表口径行吗
1. 现有一家工厂供水主管道是DN250,计量用的是DN200水表,用水量比较大,请问这样设计符合给排水设计规范的要求吗?
2. 请问;安装在供水主管道上的水表口径比该管径小一号为宜。例DN150供水管上安装DN100的水表;DN100供水管上安装DN80的水表.....如其类推?这样设计合理吗?应该怎样设计水表的口径?
发布于
2003-04-30 16:02:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
daxiang
应该没问题,我小区每周用18000方水,进出水管是DN300,表是DN200的。
2003-06-12 23:07:12
来自 PC
评论
举报
xxmdh
通常可以这样选,比管径小一号,
但最好还是校核一下水头损失。
2003-06-07 16:45:07
来自 PC
评论