土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地下室应急照明回路设计成常亮,合理吗
今天看一份图,地下室的应急照明回路,设计成部分普通灯具与疏散指示安全出口灯混接一个回路中,设计者说,普通灯具做为应急照明灯,这一回路是不断电的.因该工程是一类高层商住楼.已设计有双电源..
这里我想请问各位,这样设计合理吗?

全部回答(18 )

  • snoopy2k
    最好不在同一回路,使用性质毕竟不同,而且客观上来说:疏散指示要比其他应急照明相对要重要。
    常亮是可以的,而且推荐常亮,这样一旦某个灯坏了或线路故障,可以马上知道并进行维修。如果不常亮,一旦维护检测跟不上,到了火灾时就不一定是什么情况了。常亮实际上是根据国内的实际情况而采取的。
    2006-08-07 10:21:07 来自 PC 评论 举报
  • huguof
    应该可以的,分别控制就解决了节能的问题!
    2006-08-05 15:35:05 来自 PC 评论 举报