照明工程
\
地下室应急照明回路设计成常亮,合理吗
地下室应急照明回路设计成常亮,合理吗
今天看一份图,地下室的应急照明回路,设计成部分普通灯具与疏散指示安全出口灯混接一个回路中,设计者说,普通灯具做为应急照明灯,这一回路是不断电的.因该工程是一类高层商住楼.已设计有双电源..
这里我想请问各位,这样设计合理吗?
发布于
2006-06-02 16:05:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
snoopy2k
最好不在同一回路,使用性质毕竟不同,而且客观上来说:疏散指示要比其他应急照明相对要重要。
常亮是可以的,而且推荐常亮,这样一旦某个灯坏了或线路故障,可以马上知道并进行维修。如果不常亮,一旦维护检测跟不上,到了火灾时就不一定是什么情况了。常亮实际上是根据国内的实际情况而采取的。
2006-08-07 10:21:07
来自 PC
评论
举报
huguof
应该可以的,分别控制就解决了节能的问题!
2006-08-05 15:35:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
foshan7
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
59
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
常亮是可以的,而且推荐常亮,这样一旦某个灯坏了或线路故障,可以马上知道并进行维修。如果不常亮,一旦维护检测跟不上,到了火灾时就不一定是什么情况了。常亮实际上是根据国内的实际情况而采取的。