【急求】10kV异步电机负载降低后,功率因素降低的问题?

发布于:2011-07-27 10:20:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们单位是家防洪排涝企业,用了3台10kV异步电机。当调节过轴流泵的叶片角度后,这样泵的负载降低了,导致了电机功率因素降低。电机功率因素降低危害是影响电网质量。我想问下,当我们运行电机的时候,也投入电容无功补偿。为什么没起效果呢?在这种情况下,如何提高功率因素?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • anqinghym
    anqinghym 沙发
    还有,你加装的电容器只能提高整个并联回路的功率因数,不能提高单个线路自身的功率因数,可能你加电容器的回路在你电机测控回路以外吧?!
    2011-08-18 10:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • tjjxxhy000
    tjjxxhy000 板凳
    给一台电机加装变频器,功率因数就好多了,而且还节能。
    2011-08-07 15:34:07