关于水流指示器误报的请教

发布于:2006-06-02 15:35:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一刚刚完工的工程,共6层。每层约有100个喷淋头。在做末端放水测试时,放水层的水流指示器先动作,待压力开关动作启动喷淋泵后,其它楼层的水流指示器也会动作报火警至中控室。请教是否是因为每层管网较短,致放水时本层楼水压迅速下降,但压降又不足使压力开关动作,使其它楼层水大量流至放水层,而启泵后水又补充至所有楼层的管网中,导致所有楼层的水流指示器都动作?请各位大侠多多指教!另如是这样是否会影响消防验收?或是否有解决办法?
这个帖子转载消防人网站。这个问题我也曾遇到过.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nblys@co163
    nblys@co163 沙发
    放一下管内空气试试
    2006-06-03 18:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    可能是水流扰动所致,水流指示器的 动作流量:15 L/min ~37.5L/min,外部可调。
    2006-06-02 16:55:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。