土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防全用柴油机驱动的消防泵,不用电动泵是否可行?

消防全用柴油机驱动的消防泵,不用电动泵是否可行?

发布于:2003-04-30 14:44:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个气体处理厂消防用水量很大,360L/s,扬程1.2MPa.如果采用电动泵需要2台400KW的电动泵同时工作。据电专业说,这么大功率的变压器就是不运行每月按15元/KW收费,一年也要交14.4万元的费用。如果设柴油机驱动的消防泵,虽然一次性投资要大一些,可每年可以省掉这笔费用。经济效益较好。不知消防方面有没有什么影响?是否允许? 请各位专家指教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wt169
    wt169 沙发
    用柴油机直接驱动消防泵没有问题。
    和我们厂合作的单位就是专门给钢厂配套应急供水泵,要求15s内供水。
    2009-01-07 11:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • chtree
    chtree 板凳
    可以。
    但是得保证消防泵在5分钟内启动。并且保证在一台柴油机突然中断供电的情况下,另一台柴油机可以在20秒内启动。
    2003-05-08 10:43:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层商业住宅

各位同仁,有一事请教现有七层单元式住宅,一、二层为商店(一户一梯),局部为自行车库。按《建规》要求,该住宅应设置消防管,现有以下疑问请教:1、是否可以不设置屋顶水箱,而只设置室内、外消火栓?2、如果必须设置屋顶消防水箱的话,可不可以用气压罐来代替?(造价是否会相差很大)

回帖成功

经验值 +10