土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 百级房循环风的处理

百级房循环风的处理

发布于:2006-06-02 14:34:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有一个10平方米的百级房设计思路如下,请各位大侠提出宝贵意见!
吊顶高度为2.5米,顶部满布高效两侧回风,高效之上是用彩板制作的一个大的静压箱.首先,选用了一台12000风量750Pa的循环风箱作为百级房的自净循环,另外造用1200风量450Pa制冷量为8kw的空调柜直接向大的静压箱供冷气(有1000风量的回风).请问各位,这种送风方式有何不好之处呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发
    顶部满布高效 ? 你是用 液槽龙骨吗?
    两路风同时送进一个大静压箱: 循环风箱12000风量750Pa 空调柜 1200风量450Pa 450Pa<750Pa 空调柜能吹出风来吗? 能也可能风量很小把。
    循环风箱 里面的配置是什么? 有表冷段吗?
    有1000风量的回风). ? 那么新风是有200 还是有1200?
    2006-06-03 13:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • wukejiedu
    wukejiedu 板凳
    循环风柜和空调柜都有初、中效的。主要在两路风同时送进一个大静压箱有没问题?
    2006-06-02 17:56:02

    回复 举报
    赞同0