土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT的饱和问题

CT的饱和问题

发布于:2006-06-02 14:16:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想请教一下大家,是不是小变比CT的饱和特性就差,对保护有什么影响,用什么来判断CT的饱和特性

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    CT饱和--励磁电流增大--二次电流减小(畸变)--保护不动作
    2006-07-21 19:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • laoyuren1
    laoyuren1 板凳
    CT饱和,造成差流增大,易造成纵差保护误动
    2006-07-04 10:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫“双回线路的同名相间和零序的差电流系数”?

如题