土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵,埋管部分的水流速

地源热泵,埋管部分的水流速

发布于:2006-06-02 13:15:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我看水源热泵的设计规范 ,规定管内流速不能低于0.4M/S,但是现在有一工程的孔内管道流速只有0.1M/S,对系统的影响大吗?请高手赐教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    lihe134作为暖通版主,出言应该谨慎。不能误导初学者。不过知错就改值得肯定。

    地埋管部分的水的流速最好不要超过1m/s.
    2008-11-25 15:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • xihongcai1
    xihongcai1 板凳
    请教高手个问题:我地埋管为PE32 流速0.25米每秒会不会是层流 冬季供暖时管内流速这么慢会不会影响蒸发器进水温度(地埋管出水温度)今天我测了下蒸发器进水温度才六度 不应该呀
    2008-11-21 11:01:21