喷淋管成环问题

发布于:2003-04-30 10:09:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某单层厂房喷淋系统,喷头超过800只,现设两套湿式报警阀
厂房左右两侧各一个,然后把管网联成环状,但这样一来的话
单个系统近900只喷头还是在一个管网上
不知道有没有问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    没错!方案不可行
    2003-04-30 10:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • lsy78
    lsy78 板凳
    记得姜文源老师说过不行的,如果只有一个喷头动作的话,二个报警阀有可能都处于不完全打开状态。
    2003-04-30 10:38:30