发布于:2011-07-26 16:44:26
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
05年真题第34题原题为:
变压器的其他条件不变,电源频率增加10%,则原边漏抗Xl,副边漏抗X2和励磁电抗Xm会发生下列那种变化?(分析时假设磁路不饱和):
A 增加10% B 不变 C 增加21% D 减少10%
答案给出的是B, 但是个人认为是A。
我在天大的书中变压器的工作原理描述中找到:一次绕组中接电源后,在电源电压U1的作用下,在绕组中流过交流电流i1,并在铁芯中产生交变磁通φ,其交变频率与电源电压U1的频率一样。
在对一次漏抗的分析中,有Es1 正比 φs1 正比 I1 写成等式Es1=X1I1 或Es1= -j I1 X1 式中比例常数X1称为一次绕组的漏电抗,简称一次漏抗。
由此可见,X1和φs1有着密切联系,所以我认为电源电压的频率改变,φs1也会改变,那么X1也会改变。不知道我的这种理解是不是正确,现希望和大家一起讨论。谢谢!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报