土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计院消防泵的设计,都出哪些图纸呢

设计院消防泵的设计,都出哪些图纸呢

发布于:2011-07-26 16:30:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近正做一个消防泵房,两台30KW的消防泵一用一备,两台30KW的喷淋泵,一用一备。
我的设计想法是做两个柜子,一个消防柜、一个喷淋柜,有厂区变压器引来电源,电压稳定;再由柴油发电机引来另一路电源。
因为有国标图集,我们设计院出图的话是不是只出一次侧的接线图纸,二次原理图让厂家按照国标自己做就行了。
如果不是,我还需要出哪些图纸呢?
请大家帮忙解答一下

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气人
    电气人 沙发
    接地及等电位联接图、照明图(记住是消防应急中的备用照明)、干线一次联接图,一次系统图(最保险的是做三个柜,双电源柜,喷淋控制柜,消防泵控制柜。),二次图一般参图集,消防平面图(要有消火栓泵联动线、喷淋泵联动线、如果有消控室还要引入消防联动总线,最后最好做上消防电话引至消控室)。当然说明图例是一定要有的,呵呵呵
    2011-08-19 22:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    可以两个柜子做到一起!!!!
    2011-08-02 20:16:02

    回复 举报
    赞同0