发布于:2006-06-02 10:33:02
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
我工地正在施工一个厂房地下一层地上一层,.采暖管道设计采用上供下回,最大管径DN80.回水管道在地面遇门口时采用地沟敷设,地沟中管道管中-0.400. 设计管材采用焊接钢管,以上是设计内容,但,甲方要求,地沟处采用PPR管,(为了延长使用寿命)地上管道采用原设计(焊接钢管),暖气片组与组之间采用度锌钢管,请问设计人员,DN80回水管在地沟-0.400处采用PPR有必要?干活也不方便.这样的甲方,这样的要求你们觉得可笑?有多大必要这样施工,我是施工单位的技术员,面对这样的活,提料费劲,干活的时候也别扭,大家都发表点意见,我附了一个简易小图,,
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句哎,现在的人真难伺候。
只是他们自己给自己添麻烦。
也许楼上分析的有道理,肯定是他们有别的原因。
有时候我们需要坚持自己的原则。
回复 举报