最近要做一个佛教寺庙,规模很大,大约2万m2,配电问题有点棘手,请大家讨论。
1、供电半径问题。该建筑物孤立在山腰,距离城市电网遥远,且上坡附属景观配电点众多,供电范围大约在300X500m。
2、负荷等级确定。
3、是否设置柴油发电机?不设很难满足大规模公众建筑物可靠性要求,设置的话,很难满足消防要求。
4、变电所夹层和进出线有很大坡度,不知道施工难度和配电是否可行?该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。
5、竖井方式配电是否有其他可以选择比较的地方?
因为该庙为体量巨大的现代建筑,从方案上看,虽然是一个综合建筑舞,可包括有报告厅,礼佛大堂,厨房,餐厅,办公,商业(法物流通),宾馆客房,别墅(方丈室),,,,而且不确定空间非常多,有很多可能在使用期间变化的需要。这样的情况下,配电干线采用插接母线是否算奢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句另外,还要考虑,各种电压等级的合理供电距离。
回复 举报
回复 举报