土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 噪声

噪声

发布于:2011-07-26 15:36:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在某高层住宅楼的地下室有一换热站,由于噪音用户意见比较大,我们换了屏蔽泵还是不行,请各位发表高见。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛李宗荣
    不一定是机械噪声,机械噪声无非是循环泵电机,补水泵电机的声音,有避震喉连接应该没有那么大的声音,极有可能是蒸汽节流的声音,可采用冷运行确认,如果排除在考虑主供水管道坡度的问题,主供水管道倒坡可能产生局部积气产生震动发出噪声
    2011-09-05 18:04:05

    回复 举报
    赞同0
  • xrb791124
    xrb791124 板凳
    "浮筑双层基础"的具体作法请大家指点。
    2011-08-29 15:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道支托偏心安装

各位大大: 设计说明里有这么一句话:蒸汽管道支托偏心安装,防止启动时滑落。 请问这个相关的图集是哪一个?在那一页?在线等,谢谢各位了!