土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 寺庙建筑物防雷接地问题-讨论

寺庙建筑物防雷接地问题-讨论

发布于:2006-06-02 10:20:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。
1、防雷等级的确定。
防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。
2、避雷针带的做法选择。
3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?

1149214839828.JPG


1149214839905.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    全部等电位其实也不容易,看建筑物起伏,内空,有不少假木梁的。
    2006-06-04 19:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    接地装置采用均压的办法,整个工程做一套大接地网。就是大环套小环,环套环的接地系统;把所有建筑物的接地装置连接成一个整体。既能降低接地阻值,又能实现等电位。
    民用建筑物防雷设计规范,已作废。被GB50057-94代替。
    2006-06-02 15:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓按钮反馈指示灯的电源问题

碰到一个问题,一个老式的消火栓按钮,反馈指示灯是个小灯泡,前辈告诉我说用这种小灯泡有问题,当消防泵所带消火栓按钮比较多的时候,由于压降问题,灯可能会亮不起来。我想想也对,虽然没有计算过。所以后来又要求厂家给我送反馈指示灯是发光二极管的那种型号。不知道各位有没有碰到过这个问题,又是如何解决的,有没有什么心得?另外,规范上面对于这个反馈指示灯的点亮有没有什么规定。例如:1~10层每层10个消火栓按钮编号(1~100),如果5层的52号被触发,那么水泵启动后需要点亮所有1~100的指示灯吗?还是可以按楼层来?如果可以按楼层来,二次回路上面怎么实现?

回帖成功

经验值 +10