发布于:2006-06-02 10:07:02 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
请为水池采用了补偿收缩混凝土,还有没有必要做后浇带,这两者是怎么回事,着急啊!谢谢!水池的抗渗等级是S还是P,我现在手中没有资料.谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunnyzmf
    sunnyzmf 沙发
    要看你的水池有多大,有经验值说明,加了有些外加剂,水池最长可做到60m,规范上一般情况来说地下是30m,地上20m.
    抗渗指标有些书上是用P,但规范上用S,建议用S.
    2006-06-12 20:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • 天天画不累
    也要设后浇带,补偿收缩混凝土能减少混凝土干缩裂缝,提高早期强度。使混凝土密实化,抗渗指标可达 S30,提高混凝土结构的防渗能力。

    水池我们用S表示,压头除以水池壁宽10~30为S6,大于30为S8,小于10为S4。
    2006-06-02 11:05:02