电缆沟两侧砌墙的问题

发布于:2011-07-26 14:51:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位大侠请帮忙
现在挖一条电缆沟,1.7m深,0.6m宽,底部垫混凝土,两侧想用240厚的砖砌体,请问安全吗?沟底在地下水位以上,土的重度为17.2,内摩擦角17.5度。如果要验算,砌体墙的强度需要验算哪些强度,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhq165
    zhq165 沙发
    太深了不能用砖墙,容易出事故
    2012-03-05 11:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    240厚砌体1.7米深,需要验算砌体墙上端悬臂工况下在土侧压力作用下的挡土墙强度,也就是要验算砌体墙底部抗剪切强度(主要取决于水泥砂浆强度)。