发布于:2011-07-26 12:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿柜刚投入使用几天,好端端的避雷器就爆炸了。当时天气是晴朗天气。检查时,发现烧坏熔断式隔离开关的B、C相熔断芯:电路没有短路现象。请教,各位大侠,为什么避雷器会爆炸?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    避雷器的质量是最可能损坏的原因!
    2012-05-14 13:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • qm85328666
    qm85328666 板凳
    查一查避雷器接地是否牢靠。
    2011-09-17 14:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷
  • 对两种配电设计手册提出的并联电容器补偿容量的计算公式,结合工程实例进行计算,求出并联电容器补偿容量,并根据此值对两种配电手册中的公式进行分析。
  • G3避雷器原理图.dwg
    本资料为G3避雷器柜原理图.dwg,含G3避雷柜原理图,欢迎下载!
  • 该模型为并联电容器柜装置3D,用电系统以并联的方式联接,作用类似于系统上的容性负荷主要用来补偿电力系统性负载的无功功率,以提高系统的功率因数,降低线路损耗,改善电能质量.本模型使用SolidWorks
  • 避雷器的运行和维护
    避雷器是最主要的一种限制过电压的电器。避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备运行的安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。设备电压等级越高,降
  • 并联电容器无功补偿的配置方法
    并联电容器无功补偿的配置方法
  • 并联电容器无功补偿的配置方法(一)
    采用力电容器并联补偿电网的无功负荷,由于具有单位投资少、电能损耗小、维护简单、搬迁方便等优点,在电力系统中得到广泛的应用。但是,目前采用的配置原则,大多用限定功率因数法或由经验决定。这种方法虽然简单易
  • 35kV压变及避雷器原理CAD图
    35kV压变及避雷器柜原理CAD图包含35kV压变及避雷器柜原理图 等可供下载参考
  • 35kV压变及避雷器原理图(cad)
    本工程为35kV压变及避雷器柜原理图,图纸包含35KV压变及避雷器柜原理图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 27G3避雷器接线图.dwg
    本资料为27G3避雷器柜接线图.dwg,含G3避雷柜接线图,欢迎下载!
  • 35kV压变及避雷器原理设计图
    本图纸为35kV压变及避雷器柜原理设计图,图纸内容可供参考。
  • 避雷器设计参考图
    本工程为某避雷器设计参考图,包含设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • RMSP-DT-12是一款高性能3级避雷器,可为多达12条DSL、电话和T1线路提供卓越的瞬变和浪涌保护。故障保护功能RMSP-DT-12设计用于在新闻的新闻性浪涌或事件情况下转变为故障保护模式。对于
  • 串联电容的几个补偿问题
  • 10KV电容自动补偿
    10KV高压电容自动补偿柜,从网上下载,用于简单参考。
  • 避雷器与浪涌保护器的区别_
    过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
  • 避雷器与浪涌保护器的区别
    1. 避雷器 过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
  • 避雷器交流检测箱柜结构,柜体尺寸:宽x深x高800x600x2200mm,屏后设备标签框,特别是电源开关下必须有明显的标示框。图纸结构包含柜面布置图,背面结构图,图纸明细表,编程输入回路图,端子排列图

阅读下一篇

电机过电流与过载保护

电机的过电流保护与过载保护有什么不同,造成的因素分别有哪些?还请鼻山兄指教一下

回帖成功

经验值 +10