土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电容补偿柜避雷器爆炸

并联电容补偿柜避雷器爆炸

发布于:2011-07-26 12:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿柜刚投入使用几天,好端端的避雷器就爆炸了。当时天气是晴朗天气。检查时,发现烧坏熔断式隔离开关的B、C相熔断芯:电路没有短路现象。请教,各位大侠,为什么避雷器会爆炸?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    避雷器的质量是最可能损坏的原因!
    2012-05-14 13:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • qm85328666
    qm85328666 板凳
    查一查避雷器接地是否牢靠。
    2011-09-17 14:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机过电流与过载保护

电机的过电流保护与过载保护有什么不同,造成的因素分别有哪些?还请鼻山兄指教一下

回帖成功

经验值 +10